登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接触器没有负载的时候吸合正常,带载的时候吸合不正常

点击:7117 回复:30

这种情况有两个方面需要检查
负载时电压是多少?压降大导致动作不了
接线端子接触不好,吸合振动导致通断情况!
18-05-28 11:11
因为以前使用是正常的,所以先检查你线路有没有接触不良的地方。毕竟你空载是能用的。如果你增加了负载另说。
18-05-28 11:51
有图片吗?可以上传来看看。
有几种情况要考虑:一种是接触器比较老旧,是那种辅组触点和主触点在结构上比较老的那种。这种接触器在动作时会产生比较大的动静,振动导致辅组触点瞬间断开。介于不带载时是正常的,这种情况的可能性小些,但不是不可能。
另一种是外源性振动,机器启动时产生振动,原因同上。
第三种可能是控制回路上某个环节在不带载和带载时处在不同的工作状态,刚好这个环节在带载时接触不良导致,比如中继。
18-05-28 12:54
空载吸合正常带载吸不上,就是电源的问题。自己查吧。
18-05-28 14:13
测下空载时接触器的线圈接线端电压多少,然后带载时也一样测下,对比下就有结果了
18-05-28 14:52
   接触器控制回路的控制电压产生了电压降,监测接触器线圈电压,如果接触器的线圈电压是220V的,那么零线虚接的可能性比较大。曾遇到类似故障为接触器的线圈与接线端子虚接造成。仅供参考
18-05-28 15:09
这个状况估计楼主的控制电压是经过变压器的吧,380变220这种,如果电源是用铝线的,遇到冲击电流比较大的启动会造成电压不足的,建议看看进线总开关
18-05-28 21:45
线圈控制回路有故障,导线可能虚接。前几天,我刚给朋友修过一台设备,按下按钮后,接触器抖动,有时干脆就不动作,最终查明是电线(线鼻)未压紧。
18-05-28 22:14
这个应该是电源线过长或者与负载相比过小导致压降过大,至于端子接触不良相对可能性小一些
18-05-28 22:21
换个接触器就好了
18-05-29 05:59

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯