登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:接触器没有负载的时候吸合正常,带载的时候吸合不正常
点击:7117 回复:30
10楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这种情况有两个方面需要检查
负载时电压是多少?压降大导致动作不了
接线端子接触不好,吸合振动导致通断情况!
18-05-28 11:11
11楼
编辑
引用
管理
honghaii
因为以前使用是正常的,所以先检查你线路有没有接触不良的地方。毕竟你空载是能用的。如果你增加了负载另说。
18-05-28 11:51
12楼
编辑
引用
管理
xiatianyun
有图片吗?可以上传来看看。
有几种情况要考虑:一种是接触器比较老旧,是那种辅组触点和主触点在结构上比较老的那种。这种接触器在动作时会产生比较大的动静,振动导致辅组触点瞬间断开。介于不带载时是正常的,这种情况的可能性小些,但不是不可能。
另一种是外源性振动,机器启动时产生振动,原因同上。
第三种可能是控制回路上某个环节在不带载和带载时处在不同的工作状态,刚好这个环节在带载时接触不良导致,比如中继。
18-05-28 12:54
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
空载吸合正常带载吸不上,就是电源的问题。自己查吧。
18-05-28 14:13
14楼
编辑
引用
管理
yejingmao
测下空载时接触器的线圈接线端电压多少,然后带载时也一样测下,对比下就有结果了
18-05-28 14:52
15楼
编辑
引用
管理
646270767
接触器控制回路的控制电压产生了电压降,监测接触器线圈电压,如果接触器的线圈电压是220V的,那么零线虚接的可能性比较大。曾遇到类似故障为接触器的线圈与接线端子虚接造成。仅供参考
18-05-28 15:09
16楼
编辑
引用
管理
goldage
这个状况估计楼主的控制电压是经过变压器的吧,380变220这种,如果电源是用铝线的,遇到冲击电流比较大的启动会造成电压不足的,建议看看进线总开关
18-05-28 21:45
17楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
线圈控制回路有故障,导线可能虚接。前几天,我刚给朋友修过一台设备,按下按钮后,接触器抖动,有时干脆就不动作,最终查明是电线(线鼻)未压紧。
18-05-28 22:14
18楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个应该是电源线过长或者与负载相比过小导致压降过大,至于端子接触不良相对可能性小一些
18-05-28 22:21
19楼
编辑
引用
管理
1522615606
换个接触器就好了
18-05-29 05:59
上一页
下一页
工控新闻
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
研华 DS-011 荣获 2026 台湾精品奖:超薄、低功耗 Edge AI数字标牌再获认可
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
ABB开关三大厂区携手风塔软件,赋能智能制造数字化升级
2026年广州国际智能制造技术与装备展览会招展情况反应热烈,多元观众踊跃参与,一众行业协会鼎力支持
智能制造企业家生态大会在苏州高新区举办
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
重夺“汽车第一城”,西部重镇杀回来了
更多新闻资讯