登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教空调电流计算,以及电源线选择问题?
点击:3769 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
goldage
在 2018/5/24 20:51:22 发言
【内容省略】
你买的什么电线一平方3a电流?
18-05-25 05:01
11楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
goldage
在 2018/5/24 20:51:22 发言
【内容省略】
你买的什么电线,一平方3a?
18-05-25 05:02
12楼
编辑
引用
管理
gc666
你只要按照空调标牌上的电流进行选择就OK,一般电气产品都会标输入电压、功率、电流参数的。不要联想啦.....
18-05-25 11:59
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
需要考虑电辅热
用如果国标的4平方的线可以
6平方就更好!当然要考虑成本!
18-05-25 14:18
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是我,就按最大输入电流设置电源电缆线的截面。
18-05-25 14:53
15楼
编辑
引用
管理
laozhou4
铭牌已经给出最了最大电流值,就可以参照这个最大值来选择电源线了
18-05-25 17:02
16楼
编辑
引用
管理
877476825
按照最大输入电流选择线径
18-05-26 19:40