主题:3SAplc是不是坏了

点击:1569 回复:9

连接没问题,下载程序出现这个,有那位大师弄过
附件 QQ截图2018.jpg
18-05-22 22:14
你编程软件PLC参数中关于存储器那里有没有做什么设置?
18-05-22 23:30
程序容量太大了吧
18-05-23 06:52
读取试下是不是正常?
18-05-23 06:52
plc型号不对?数据块太大了?
18-05-23 08:10
读取正常连接都正常,就是下载不了
18-05-30 21:58

引用 565495722 在 2018/5/30 21:58:13 发言【内容省略】

格式化下PLC,再下载个简单程序试下。
18-05-30 22:41
清空PLC程序再测试一下
18-05-30 22:55
是不是选了注释?
18-05-30 22:57
没有,就是参数加程序