登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教一个变频器电位器调速,中心抽头问题
点击:3357 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
648854749
那个是用模拟电压调速的控制端口,你模拟电压最大5伏就接2,5。模拟电压10就接10,5。还要改一堆设置。如果你是电流模拟量,就接4,5。把说明书认真读十片在问问题。你接的是那2个端口,直接影响了电压调速的标定。
18-05-28 14:31
21楼
编辑
引用
管理
5188迷茫野狼
谢谢各位的回答,很有水平。佩服
18-06-06 00:55
22楼
编辑
引用
管理
5188迷茫野狼
谢谢各位的回答,大家都很有水平和耐心,尤其是20楼和16楼的大哥。
18-06-06 01:02
23楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
5端子就相当于地也可认为是负【模拟电源地】,10端子相当于+10V电源【模拟电源正】,2端子电位器中心抽头【0-10V】模拟量输入端。电流方向10-2-5,电压信号从2进,从5出到地。电位器拧到最大你可以把它看成一个固定电阻,电阻值最大,拧到最小电阻值为零,你可以把它看成0电阻,至于2端子的电阻是变化的0-最大,电压0-10V变化【可调】,如果不接电位器,0-10V电压信号接2与5 。电流方向2-5。
18-06-22 21:03
24楼
编辑
引用
管理
zzm7959
电位器的定端接10和5 ,动端中心头接2,就没有问题。中心头不能接反。电位器没有极性, 只要调速时,频率上升,电位器是顺时针方向拧就对了,如果相反,把电位器的定端对调一下就行了,动端不要动,没有什么负极之说。
电位器的中心头(动端)只能接2 上,其余两个定端只要是往顺时针拧时,频率上升就对了。如果你往顺时针拧电位器,频率反尔下降,就要把10和5的电位器线对调。
最后修改:
2018/6/23 17:02:29
18-06-23 16:58
25楼
编辑
引用
管理
5188迷茫野狼
谢谢,楼上几位大哥
18-06-23 19:59
上一页
上一页
工控新闻
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
头部企业加码布局“工业+AI” 工业智能化不断进阶
HiaGuard MAX高可用安全控制系统荣获SIL3功能安全认证
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
施耐德电气:当AI进入产业主场,核心技术+场景知识带来价值最大化
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
2025中法制造业数智化高端交流会在南京成功举办
更多新闻资讯