主题:三菱FX3U写入和通讯经常失败,求解答
点击:2463 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
spkk
我这边有两台PLC用于教学用途,算上来应该是用了3年多了,其中一台自去年以来就发生了经常写入失败的情况,监视写入的话不能上下移动太多,否则就会通信中断,不知道各位有没有遇到过
18-05-08 19:15
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个有问题的PLC扩展个其它的通讯口试下,会不会有这问题,看是不是自带的通讯口问题。
18-05-09 00:05
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
通讯口经常拔来拔去?
18-05-09 06:59
3楼
编辑
引用
管理
spkk
因为教学需要,需要来回调试两台plc,所以通讯线会拔来拔去
18-05-09 07:03
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
那就加个FX3U-422BD板装上试下;
18-05-09 07:36
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是用国产的编程电缆,插拔时最好是断电进行。
18-05-09 08:44
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
教学用品,肯定会导致损坏,很正常!
按照上面加FX-422-DB还有问题就买一个:反正教学赚钱了
18-05-09 09:13
7楼
编辑
引用
管理
spkk
谢谢各位,我回去试试看
18-05-09 11:53
8楼
编辑
引用
管理
guanyumou
串口一类的不建议带电插拔!即便是隔离的也不建议带电插拔!
18-05-09 13:57
9楼
编辑
引用
管理
chi1225
通迅线质量不行。。
18-05-09 17:14