10楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
谢谢各位老师了,参考大家的意见,选择电机和风扇隔离的形式了。
18-05-11 19:21
11楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
我原来在腐蚀性环境弄过射吸式的风机,风机在外部,靠射吸产生的负压吸气排风。不过射吸的方式效率很低,而且现在有些气体环保也不允许直接排放。
18-05-12 03:04
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
排风与进风应该相等,所以在设计排风流量时,要考虑进风口的流量和截面积,不要形成车间的负压。至于风机的形式?在房顶上部出风,下部进风,这是常规做法吧。