登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX通讯 计算机连接功能篇

点击:920 回复:7

附件 4.jpg
有没有人知道计算机写入PLC的格式,图中是手册上一次写入5个 “M”的格式,要是改成 只写入 M7013 置ON ,对应的16进置应该是多少?
18-05-08 13:59
单独一个位元件可以用BW命令。
18-05-08 18:37
上表中M0903之前的不变,M0903对应的为:
4D,37,30,31,33(M7013)
M0903之后改成:
30,31(写1位)
再之后:
31(M7013_ON)
最后(SUM):
36 34
18-05-08 19:55
M7013置位发送如下命令:
05 30 30 46 46 42 57 30 4D 37 30 31 33 30 31 31 35 46 0D 0A
M7013复位发送如下命令:
05 30 30 46 46 42 57 30 4D 37 30 31 33 30 31 30 35 45 0D 0A
18-05-08 21:22
以上的校验码,我计算错误,应该是35 46
18-05-08 21:44
表情  最后两位 0D 0A  代表什么意思?我还没理解
18-05-09 09:08

引用 15088618316 在 2018/5/9 9:08:39 发言【内容省略】

M7013置位发送如下命令:
05 30 30 46 46 42 57 30 4D 37 30 31 33 30 31 31 35 46 0D 0A
M7013复位发送如下命令:
05 30 30 46 46 42 57 30 4D 37 30 31 33 30 31 30 35 45 0D 0A
0D 0A是回车、换行的ASCII码
附件 image.jpg
18-05-09 09:25
这个帖子吊!
18-05-09 10:47

工控新闻

更多新闻资讯