主题:准备把操作箱改为远程485 分布式I/O
点击:1214 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
高雅的雅
准备把操作箱改为远程485 分布式I/O(以前都是16芯-32芯电缆),现在准备改为TAOBAO那种485远程I/O(24入24出价格390),PLC是FX5U自带485
不知道性能以及寿命咋样?
用CC-LINK价格超3600了,至于其余总线更加贵
最后修改:
2018/5/7 9:34:46
18-05-06 11:31
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个是机械手配用的,以前都是现场接线(那种矩阵方式接线,占用8入8出),现在准备改进。同时程序也改进为每个机械手配置远程485输入输出控制,这样只有电机和电源线,另外就是485双绞屏蔽线。简化了接线而且降低了成本——目前机械手利润太低,不压缩生产成本不行
18-05-06 11:39
2楼
编辑
引用
管理
465010287
看看行不行效果,主要还是速度和数据是否跟上
18-05-06 12:35
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
矩阵接线是怎样的?
18-05-06 19:21
4楼
编辑
引用
管理
李也
感觉后期故障要多
18-05-06 19:44
5楼
编辑
引用
管理
goldage
如果远程模块稳定的话,确实会节约一大笔的费用,若果稳定不够的话就麻烦的,毕竟多跑几次费用都出来了,这类的板卡有部分的厂家还是比较稳定的,不论如何,最好经过一段时间的测试再装机,前段时间,买了个板卡的兼容三菱PLC,有时候竟然不能正常读写程序,厂家服务很好,你反应有问题直接给换新
18-05-06 21:45
6楼
编辑
引用
管理
yecao2003
想法很好,希望能实现。
18-05-06 23:37
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个正在验证,首先在近处验证,如果半年不出问题再远一点
18-05-07 15:04
8楼
编辑
引用
管理
tigermu
我个人觉得最大的问题在于响应速度。
18-05-07 16:14
9楼
编辑
引用
管理
zhengchang
16芯-32芯电缆这个是并行输入输出,用485是串行输入输出,对响应没非常高要求的场合,改还是不错的
18-05-07 17:18