主题:FX3U-485BD与温控器 Modbus RTU问题

点击:8220 回复:13

FX3U-485BD与温控器 Modbus RTU读取程序,无法读取温控器里的固定值2222.2,D8120 通讯协议值为H0C87,不知道对不对
     希望各位大神能编个例子程序,让我学习一下,谢谢!附上温控器通讯地址个固定值地址
附件:
[本地下载]
18-05-02 15:50
D8120 通讯协议值是不是应该为H87啊?
附件 1.jpg
232 才是H0C87
18-05-02 17:13

引用 osp321 在 2018/5/2 17:13:14 发言【内容省略】

那你要看看手册呢!无协议情况下,D8120的高8位为H0C是对的,然后波特率选9600,停止位1位,校验方式偶校验,数据位8位,则D8120设置为H0C87
附件 untitled1.jpg
======================================================================
而台达PLC做无协议通信时,D1120高8位一般为H00,如下图:
附件 untitled2.jpg
附件 untitled3.jpg
18-05-03 02:13

引用 sadnesss 在 2018/5/2 15:50:18 发言【内容省略】

给你一个我曾经写的FX3G+485BD和三菱E740变频器Modbus RTU串口通信的例子,附件有PLC程序、变频器通信参数设置、触摸屏测试工程等:
附件:
[本地下载]
18-05-03 02:21
表情  嗯  看懂了
无协议下,D8120的高8位为H0C。
18-05-03 08:41
谢谢,第一次弄Modbus RTU通讯,按手册上说的来弄,只有sd灯在闪
18-05-03 09:19

引用 sadnesss 在 2018/5/3 9:19:27 发言【内容省略】

程序再改改!实在不行可以私聊我!
18-05-03 12:09
什么牌子的温控表,欧姆龙的与这个模块有无程序通讯,设置好了就行了
18-05-03 14:43
国产的温控器
18-05-03 15:51
学习学习,必备。