主题:fxvps程序的启动触点和结束触点
点击:1101 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
fxvps程序应该有他的启动触点和结束信号触点。
我用vps软件下载了一个程序,不知道有些东西怎么调,
除了启动触点和结束信号触点外,还有程序执行次数(比如钻几次),回原点时的快回速度和爬行速度。
帮帮忙,谢谢了。
18-04-28 08:22
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
启动和结束可以通过模块上外接信号,也可以通过模块内部继电器控制
原点回归数据可以通过原点回归图标中的参数设置
这个流程图启动一次只执行一次,如果有多次动作,可以自已在里面编个循环执行的程序。
18-04-28 08:56
2楼
编辑
引用
管理
ehszcs
如果通过内部继电器控制的话,继电器是怎么定义的?plc程序里还有DTO k0 k9210 D600 k1这样的语句,那个k9210指的什么?
18-04-28 09:30
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
继电器有特定含义,可以通过手册查到
FX中的TO指令是写缓冲区的指令,9210就是缓冲区编号,手册中也可以查到这缓冲区功能定义。
18-04-28 12:09
4楼
编辑
引用
管理
ehszcs
是fx手册还是vps手册?vps全是英文,好烦!
18-04-28 12:47
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX2N-20GM模块手册
18-04-28 12:59
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
9210是存储JOG点动速度的
18-04-28 16:26
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
原点回归速度、爬行速度设置:
18-04-28 16:29
8楼
编辑
引用
管理
ehszcs
谢谢版主,已知!
最后修改:
2018/4/28 19:06:29
18-04-28 18:57
9楼
编辑
引用
管理
ehszcs
其实还是有很多不知道的,比如说plc里有这样的程序
DTO k0 k562 d562 k1,这个语句是什么意思,只知道d562是加工次数。
然后整个程序只有一个d562。
18-04-29 19:33
上一页
下一页