主题:安川G7 11KW机器运行报欠压
点击:2608 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
liruohan788
一台安川G7 11KW变频器,上电正常。运行报欠压,给运行信号后实测母线电压从510V下降到357V左右导致机器报欠压。已更换模块测试,故障依旧。更换驱动板后重新运行测量母线电压下降8-10V左右。可以确认是驱动板问题。测量过驱动波形,各路驱动波形正常。现在没维修思路了,请大侠赐教
18-04-27 19:35
1楼
编辑
引用
管理
1069391203
继电器工作正常吗
18-04-27 20:01
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
预充电电阻发烫了吧
18-04-27 20:32
3楼
编辑
引用
管理
2240928387
母线主回路不是接触器就是可控硅,驱动板替换就好了。 肯定驱动板触发电路坏了
18-04-27 20:35
4楼
编辑
引用
管理
域城
主回路的储能滤波电容的容量有可能下降了。
18-04-27 21:05
5楼
编辑
引用
管理
liruohan788
谢谢大家,已经搞定了
18-04-27 21:45
6楼
编辑
引用
管理
liruohan788
18-04-27 21:46
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
搞定了?什么问题呢?没说。驱动板怎么了?介绍一下,分享好吗?
18-04-28 13:51
8楼
编辑
引用
管理
544031004a
驱动板能把母线电压拉低到300多v,这得多大的电流?请赐教
18-04-28 16:55
9楼
编辑
引用
管理
2562485184
好像就是滤波电容坏引起
18-04-28 19:16