主题:无协议通讯

点击:1412 回复:6

2个三菱FX-3U plc之间通过232bd设置好通讯参数后,通过第一个plc给第二个plc发数值,他们之间波特率都为9600的时候,数值会出现误码,都为4800时,数值就完全相同。我就想问一下这个波特率是不是会影响数值的传输与误差。采用的是无协议通讯,在电脑上用串口大师发送就没有问题,PLC之间就有问题,这是为什么?
18-04-25 21:24

引用 cchunxxu 在 2018/4/25 21:24:57 发言【内容省略】

PLC之间的收发程序怎么做的?!
18-04-25 21:55
两台PLC之间相隔多远?距离大可能是有干扰!
18-04-26 08:34
相隔不远就挨着,而且只有在波特率为4800 的时候发送的是正确的 其他的波特率接收过来后数据就不对了
18-04-26 11:31
收发就用的无协议 RS指令
18-04-26 11:31

引用 cchunxxu 在 2018/4/26 11:31:54 发言【内容省略】

你得把程序贴出来,才好帮你分析!无协议我知道用RS指令!
18-04-26 12:21
加上效验看看有没有好转?232的距离很短,容易受干扰
18-04-27 00:18