主题:威伦TK6071iP和松下FP-XH COM0口通信,时断时续?
点击:7421 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
15238757763
各位老师,威伦TK6071iP和松下FP-XH COM0口通信,时断时续,是什么原因???请老师们指教
最后修改:
2018/4/24 11:21:23
18-04-24 11:11
1楼
编辑
引用
管理
jint
请您完善一下帖子哦。上传你的接口/COM连接图,PLC系统寄存器设置图,通讯设定图。
1.PLC的COM口设置错误?
2.
3.其他的大神来补充吧……
18-04-24 11:31
2楼
编辑
引用
管理
15238757763
我用的是232通信,触摸屏用的232通信口6,9接点,plc用的是SD,rd
18-04-24 11:42
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
15238757763
在 2018/4/24 11:42:37 发言
【内容省略】
RS232的话,还应该必须有信号地!
同时,FPXH的COM0口默认通信参数应该是:
18-04-24 11:48
4楼
编辑
引用
管理
SZHFEI512
9 S
6 R
5 G
18-04-24 11:59
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
那不应该的.232通讯很简单
18-04-24 12:05
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
5 SG没接线?
18-04-24 15:19
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
sg没接应该通讯不上。我记得
18-04-24 15:55
8楼
编辑
引用
管理
twtynijj
SG必须接上
18-04-24 19:17
9楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
通信线沒有接杝外部环境干扰。