主题:求助:三菱的fx1n能不能同时加两张模拟量I/O扩展板

点击:1797 回复:9

三菱的fx1n能不能同时加两张模拟量I/O扩展板
18-04-20 10:33
不可以;
18-04-20 10:40
加2ad之类的模块,价格稍微高点
18-04-20 10:51
FX1N-2AD-BD或FX1N-1DA-BD,每台PLC上只能插一块;
18-04-20 11:25
FX1N可以扩展模块,但现在这主机包括能扩展的老的模拟量模块都停产了。
18-04-20 11:39
比如你要一路D/A输出,二路A/D输入的话,可以用一个FX1N-1DA-BD插在编程口上方;
另外PLC后面再配一个FX2N-2AD;
18-04-20 18:02
谢谢
18-04-24 08:41
扩展BD板,只能一个:
附件 untitled1.jpg
或者:
附件 untitled2.jpg
18-04-24 13:37
或者在右侧扩展:
附件 untitled3.jpg
18-04-24 13:38
可以加模拟量模块