主题:光电开关上的D,L怎么选择?
点击:15632 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
m3ljj
光电开关上的D,L怎么选择?
我有2个开关都是反射型的,在相同位置一个选择d.一个选择l.为什么?
最后修改:
2018/4/20 9:21:53
18-04-20 09:18
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;OMRON的对射型?
18-04-20 10:10
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
亮通----有光进来通
暗通----无关进来通
或者说,检测到物体时通与没有物体时通
为什么一个用D,一个用L,我只能说控制需要。
18-04-20 10:28
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
型号、品牌说不来,大家帮你看看!
18-04-20 10:29
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
ZCMY
在 2018/4/20 10:10:59 发言
【内容省略】
不限对射型
有的品牌也有这个功能
18-04-20 10:30
5楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
我使用的OMRON的E3FA,漫反射,就有这条粉色先,亮通和暗通。我用不到这个功能,实际测试下就知道了,用它可以将光电开关常开、常闭间切换。你测试下就明白了
18-04-20 10:35
6楼
编辑
引用
管理
m3ljj
18-04-20 10:42
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先用的品牌/型号讲清楚;
OMRON的是L发射,D接收的;
18-04-20 10:45
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是KEYENCE的FS-T1光纤放大器;
D on/ L on对应没没光时输出/有光时输出;
18-04-20 11:06
9楼
编辑
引用
管理
m3ljj
它们都是反射型的,都是遮光输出信号。为什么上面那个要选d on。下面选l on