登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:简单的柜子,请大家多多点评指导!
点击:3447 回复:56
30楼
编辑
引用
管理
w71412659
不客气,多做几个项目,多听取一下电工的意见,自然会越做越好
18-04-18 16:34
31楼
编辑
引用
管理
w71412659
以前我也这么想,刚开始设计柜子的时候随心所欲,后来项目做多了,逐步改进一些觉得不合理的地方,感觉柜子颜值居然提高了,那时候我才发现,外观不仅仅是卖相,还说明了硬件工程师是否下了功夫,考虑的是否周到。不管是工程还是什么,
好看并不一定好用,不好看一定是哪里有问题
。这个要怎么解释?我是没有办法解释。
18-04-18 16:42
32楼
编辑
引用
管理
一起去爬山
24楼这样画出来效果不错,但在此柜尺寸和元件已定的情况下这样安装上下两排变频的距离近不易散热,接线也不方便。配电柜从使用的角度来说安全可靠是第一位的。合理的布局能减少故障的发生,延长设备的使用寿命,方便维护。
18-04-18 16:45
33楼
编辑
引用
管理
w71412659
引用
一起去爬山
在 2018/4/18 16:45:17 发言
【内容省略】
你说的问题我都考虑过,为什么最上一层没有走线我也要把导轨拉通?一个目的就是增加柜体上端到变频器的距离。一般变频器上下距离有50以上就可以了,我图上变频器、元器件大小随手画的,我相信实际布局肯定够。接线更不可能存在问题了,端子上下留30-50的间距足够,太长了反而线容易乱。一般有变频器的项目我都不会用这么小的柜子。
18-04-18 16:57
34楼
编辑
引用
管理
121111115
这个线槽和设备之间的距离保持2-3CM即可,显得紧凑,而且不是太密集,有什么奇怪的器件占地方了还有缓冲的余地,好调整。(个人喜欢留这么点距离,我记得PLC要求散热孔周围2-3CM空间,一直在延用)
对于变频器这玩意我个人喜欢放在最下边,或者中间靠下一点的地方,总之在他下面不能有其他器件,顶多就是他的输出端子排,这个不绝对,看强电怎么走了,也有和总空开平行的,但是有一点必须注意,离控制单元越远越好,离信号线越远越好。
控制部分要有一定的顺序,依次是:空开(控制电路的)电源,控制器,中继,接触器。从左到右,从上到下,这么排下来控制回路基本是靠在一起的,以中继进行了二次隔离,对控制系统的可靠性有所提高,便于维护。
18-04-18 17:04
35楼
编辑
引用
管理
芥子心
变频器以上要留20CM散热,变频器和PLC离的越远越好。24楼要好很多
18-04-18 17:06
36楼
编辑
引用
管理
企鹅
真心不合格
18-04-18 17:11
37楼
编辑
引用
管理
799676754
大家畅所欲言,各述己见,讨论的真热烈!好氛围!
18-04-18 22:16
38楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
不是专业选手,做的相当不错。从简单到复杂,会越来越好的。
18-04-19 06:43
39楼
编辑
引用
管理
chi1225
这个水平还有很大提升空间的。。
18-04-19 16:35
上一页
下一页
工控新闻
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
更多新闻资讯