登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请师父们帮我解释一下,灯为什么一直亮

点击:3983 回复:48

当没按启动按钮时,加在灯上的电压是:220伏由线圈阻抗和灯的阻抗分压后的电压。
按启动按钮后,线圈吸合,加在灯上的电压是220伏。
这两种情况下,灯都可能亮,只是亮度会不同。
18-04-16 14:20
此电路只要合上三相空开,灯就会亮。电流路径:A相—接触器线圈—灯—零线。小小电路犯了三个错误,1.指示灯与线圈直连。2.指示灯没有用单独的辅助触点控制。3.同一电路中用了二种电压。这三个错误只要有一个不犯,灯就不会常亮。
最后修改:2018/4/16 18:50:21
18-04-16 18:47
呵呵!楼主发的图,使用这款型号接触器,CJX2系列交流接触器如图所示,
附件 7878.jpg
楼主的接线原理图,要用2组辅助常开触头,所以建议加一组辅助触头(F4-11)与接触器配合使用,此触头是一组常开一组常闭。增加辅助触头就能解决此问题啦....
附件 09b.jpg
组合起来如下图
附件 8898.jpg
最后修改:2018/4/16 20:31:15
18-04-16 19:57
[quote]以下是引用gc6662018/4/16 19:57:13的发言:
呵呵!楼主发的图,使用这款型号接触器,CJX2系列交流接触器如图所示,
附件 7878.jpg
以上是0910常开型接触器,怀疑楼主现场用的是0901常闭型接触器,见下图:
附件 截图.jpg
18-04-16 21:07
你接那里不行,要接的话接接触器下口任一相即可。你接的那有线圈回回路影响!
18-04-17 08:50
楼主所接的灯有问题,380v的灯接在交流接触器二端即可,不会出现你这样的问题,如果接触器线圈是220v的,也不会出现这样的问题,原因是断路器断开时,a相电压通过接触器线圈给指示灯供电,接触器吸合时C相在给指示灯供电。
18-04-17 09:12
灯泡接线圈两端吧 简单 还不占触头
18-04-17 13:43
电进过接触器线圈和灯泡串联,再接入零线,肯定上电就亮了
办法有:
1.把接触器换成220V
2.把灯泡换成380V
18-04-17 13:59
2楼正解,要么单独供电,要么接接触器下端
18-04-18 02:56
还有接触器按下停不了的,都是接线错误。
18-04-18 08:48

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯