主题:【话题】变频电机的编码器远距离传输问题(20180412)

点击:1892 回复:17

编码器确实好,用了十年一直没替换过别的厂家吗
18-04-12 11:18
变频器安装在移动装置上,移动装置与系统控制器采用无线总线通讯(例如欧姆龙的无线D-Net、WIFI总线等等)
18-04-12 12:19
一直是这家的,期间坏过几个,但总计还算平稳,但目前想全恢复了
18-04-12 12:32
变频器在变电所里是ACS800的大变频器,外边是12台电机带的移动定位车,上面空间根本没有,只有电机和中转箱。所以你说的方案在这里不适用
18-04-12 12:35
厉害了这产品
18-04-12 13:12
这个距离都正常工作,看来变频器和编码器都不错,换我一般会把变频器就近安装,需要联动控制就考虑通讯的方式
18-04-12 21:56
是不是信号放大板有问题?
18-04-13 08:45
老话题了,东西找到了,本地编码,光纤传输,变电所解码,还没试验呢,不知道能不能适用