登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:FX1N数据混乱问题
点击:1349 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zrx517697809
有两台FX1N的PLC,在短时间(几个小时)断电数据没有问题,长时间(几天)断电数据就会出现混乱,程序都还在,只是数据有问题,不知是什么原因,是不是电容的原因
18-04-10 08:46
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
支持电池更换的话,换个电池即可
18-04-10 08:50
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
晕;FX1N哪来的电池?是主板上一个超级电容来保持的;
18-04-10 08:52
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
该淘汰了,十几年了。
18-04-10 08:59
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
是只保持数据还是和程序一起保持
18-04-10 09:01
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
程序区是EEPROM,不会丢失的;
图上这个超级电容就是保持时钟及RAM数据区用的;
全新的充足电的情况下可以断电保持住10天左右;
18-04-10 09:10
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
把那个超级电容器换成更大容量的,我就给人家换了一组(3个2.3V,30F串联做成一个),数据可以保持半年,只是充电时间需要8个钟以上才能充满
最后修改:
2018/4/10 12:11:03
18-04-10 12:10
7楼
编辑
引用
管理
415150043
数据量不大的话可以划分一分永久保持区。
18-04-10 12:58
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;容量大了尺寸自然也就越大,线路板间没那么大空间的;
18-04-10 13:30
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
楼主的FX1N型 的PLC从哪里买的,敢问是真的吗?
18-04-11 23:08