主题:【话题】请教一个电磁阀的问题(20180409)
点击:1349 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
mjinbao
通断电磁阀时出现干扰,则如1楼等所说,采用尖峰吸收电路或过滤干扰信号看是否有效。
18-04-09 09:38
11楼
编辑
引用
管理
121111115
将模拟量信号线的屏蔽层接地,或者模拟量的信号线远离电磁阀,看能解决不。
最后修改:
2018/4/9 9:54:18
18-04-09 09:53
12楼
编辑
引用
管理
465010287
引用
121111115
在 2018/4/9 9:53:56 发言
【内容省略】
没有呢,现在还没有
18-04-09 11:44
13楼
编辑
引用
管理
465010287
论坛版主的号召,把问题的结果在最后一个评论说,其中一个是现在已经把原来的线换掉,正常了,然后再把电磁阀的阀芯也换了也正常,对模拟那干扰稍微有一点小,现在基本上差不多达到这个正常范围之内了。
18-04-09 11:45
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
为什么要换电磁阀的阀芯?为什么要换线?根据是什么?有一个现象和分析的介绍吗?比如说发现了什么?