M1不闭合,就是CMP K2O30 D2 M0这步比较不成功,无法往下运行
18-04-08 18:28
附件 微信图片_20180408182310.jpg
18-04-08 18:37
D2=K2030才会触发m1。你用区间比较试试!
18-04-08 19:01
这步是判定模块型号的,你可以不使用;
18-04-08 19:50

引用 2575670822 在 2018/4/8 18:37:50 发言【内容省略】

SIR:FX2N-4AD-TC模块识别码是K2040,您比较2030干什么?
附件 snap2.jpg
Good Luck~
18-04-08 19:54
刚查了下手册,FX2N-4AD-TC的缓存表#30确实跟您表中的#30一样是K2040,然后我继续往下翻找#30的详细说明,发现说明中变成K2030!疑惑,望赐教,谢!
18-04-08 22:18
附件 682798597.jpg
这是FX特殊模块用户手册上的,自己看;
18-04-09 08:52

引用 apao8348 在 2018/4/8 22:18:24 发言【内容省略】

我核查了该模块的英语手册以及日文手册,我发现只有中文手册上显示K2040,我认为这是中文手册上的问题,实际应该是K2030。
你能否写出你的PLC的模块排列?从主机开始的所有模块的排列顺序?
Good Luck~
18-04-09 08:53
不行就从#30缓存读一下看具体是多少;
18-04-09 10:41