登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:使用PID指令,MV输出值范围问题和自整定问题

点击:6634 回复:4

1.看了编程手册里对PID指令的介绍,参数项的项目都有讲每一项的设定范围,但MV值没有讲输出范围是多少。是不是它的范围由参数项的输出上下限设定值来规定?
2.指定某个寄存器的某一位地址格式应该是怎样的?我试着写了个D20.1,提示是错误写法。
3.如果在程序里将自整定动作置ON,自整定完成,会自动置回OFF吗?还是开始只给个脉冲信号就可以了?
4.自整定完成,会自动将放置P,I,D等参数的寄存器里的值改变吗?还是说要编写些其他指令才可以改变?
18-04-07 22:52
用的是什么plc?
18-04-07 23:34

引用 truezhang 在 2018/4/7 22:52:04 发言【内容省略】

Sir:
1、MV的输出范围在上下限之间,但是上下限是有范围限制的。
附件 snap1.jpg
2、您需要表明您使用的机型,FX2N或以下机型不支持数据区的位访问模式。
3、自动会切换为OFF,这一点您不用担心。
附件 snap2.jpg
4、这个不正是用户使用自动调谐的目的么。
附件 snap3.jpg
Good Luck~
18-04-08 08:56
用的是FX3S PLC,例如我想把如图寄存器的第四位置1,不知用什么指令?
附件 QQ拼音截图20180408163934.jpg
18-04-08 16:41
一个数据寄存器是由16位二进制组成,可以用传送指令 MOV K4M0 D10 这样的方法,传送之前让M4置位。
18-04-08 16:49

工控新闻