主题:FX1n高速计数器问题请教

点击:1985 回复:6

一个高速计数器C251计数,
到达位置后由X2清零C251,
但是同时PLC还要累计C251的数.
请教大虾该怎么写。
最后修改:2018/4/7 15:21:59
18-04-07 14:04
是要累计C251“到达设定要求”的次数,还是C251值的累计数。
18-04-07 14:23
每次到达设定值给某一个存储器加当前计数值
18-04-07 14:31
C251的值
18-04-07 14:43
意思是C251由外部X2光电开关清零,但PLC又要把C251计过数全部累加起来。
18-04-07 15:21
什么逻辑;
你只能先把当前值传送到D内进行累加然后再清零;
18-04-07 16:01
先把C251传送给数据寄存器D后再清零下一次跟D相加后再清零