主题:昨天修水泵发现的特殊情况
点击:1848 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
昨天车间主任说车间没有水了,电工兄弟过去说接触器吸合,电路没问题,是水泵坏了,我说检查一下看看线路有没有问题再说,用万用表测量了一下电源电压,正常,没问题,再测量一下水泵的阻值,发现都不通,还不接地,于是自己也心生嘀咕,是水泵坏了,水泵坏了那可麻烦了,上水管线是法兰连接的,没有一天时间甭想弄好,于是先检查线路情况吧,和电工兄弟检查线路时发现线路中间的接头出断了两颗线,也是一脸迷茫啊。重新接好后送电一切正常。看来是检查很重要。
18-04-05 19:05
1楼
编辑
引用
管理
465010287
是啊,不然你就把一个很好的电机拆了下去,耽误时间,肯定也没想到要换根线,
18-04-05 19:12
2楼
编辑
引用
管理
wang4370
排除故障就是先易后难,把容易处理的先排除。
18-04-05 20:48
3楼
编辑
引用
管理
msyubin
检查必须全面
18-04-05 20:57
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
不检查水泵就判断水泵坏了,这也太草率了吧,可见这电工水平咋样了。而这个有啥特殊的,难道就线路断了两根?搞维修的各种各样的情况都会出现,这还是常见的一种。
18-04-05 22:00
5楼
编辑
引用
管理
1522615606
如果直接把水泵拆下来,那浪费一天时间还修不好。
18-04-05 22:07
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
楼主细心。我们这里如果烧电机,我都会把线路测量好,避免因为缺相造成二次烧电机!
18-04-05 22:24
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
一下子断2根线,如果只是断了一根线的话,搞不好电机已经挂了
18-04-05 22:52
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
老眼昏花,刚把“接头出断了两颗线”、想当然成了“接头出现了两颗线”;
看到4楼后,才发觉自己错了。
18-04-06 05:56
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
防水线不爱断
18-04-06 06:08