20楼
编辑
引用
管理
877476825
规格倒是不小,看着接线柱铜丝有点细(我们这也是这样),必须扭紧,防止过热
18-04-08 08:46
21楼
编辑
引用
管理
yecao2003
可以用。
18-04-08 10:05
22楼
编辑
引用
管理
北乔南麦
跟负载类型有关系,37-50A有些可以用,有些就偏小了。设计最好稳妥点选再大一级的比较好。
18-04-08 17:03
23楼
编辑
引用
管理
gc666
37KW电机电流等于74安培,作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,热继电器额定电流和电机额定电流一致即可