主题:台达VFD007B43A 0.75KW维修失误

点击:2029 回复:22

  吸取楼主的教训了,谢谢!
18-04-03 21:56
本来是一个929的问题,你这搞的问题有点大啊
18-04-04 08:33
是啊,问题搞大了 ,但是我之前代换过929,没解决,正常的话应该拿下模块,仔细测量驱动电压和电流,还有波形,当时脑子一热觉得拆模块费事
18-04-04 09:04
买个教训吧;不过这款二手的市场上很多,几百元一个;
18-04-04 11:34
0.75kw的变频器用2.2kw的电机试?
18-04-04 16:03
空载的话用2.2KW电机试没有问题的;
18-04-04 17:42
说了半天也没看到你说出什么内容
18-04-04 18:43
你说的空载正常是怎么个情况?
18-04-04 18:44
PC929有硬件保护,不应该烧模块
18-04-04 22:31
下次就不会这样了。小功率的也要把模块拆下来,驱动电路测试好了再装机测试。
18-04-05 10:53