主题:指针式电流表和智能电度表能并联在同一只电流互感吗?
点击:3197 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
cptank
今天看到一个低压次总柜居然一个电流互感器并联两种电流表,一个是指针式的,一个是智能电度表
这样接线能计量准确吗,应该是串联才对吗?
18-03-31 11:34
1楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
遇到过很多这样干的,理论上是肯定不准的,但我也没测试过。。。。
18-03-31 12:11
2楼
编辑
引用
管理
465010287
我们一般用指针式的,很少用电子智能的,用一个就够了
18-03-31 12:18
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
通常看到的是计量和指示分开的;如果要共用,电流元件应当是串联吧。
18-03-31 14:21
4楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
我认为也应该是串接,又不是电压信号,怎么能并联
18-03-31 14:32
5楼
编辑
引用
管理
1123306318
电流表串联,电压在并联。
18-03-31 14:42
6楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
确定,在哪看的?这样可以用?
18-03-31 15:07
7楼
编辑
引用
管理
346953791
这种接法是不对的,不能并联,要串联才对。并联是不准确的。
18-03-31 17:50
8楼
编辑
引用
管理
想想看
真是林子大了什么鸟都有,既然有这么用电流元件的,并联会分流,这样电流表指示不准,电度表计量不准。电流元件串联,电压元件并联,这是最基本的电工常识。
18-03-31 17:56
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
还有这样接的,肯定是串联啊。
18-03-31 18:53