主题:接手一台93KW的变频器,维修情况:

点击:1823 回复:22

这个接触器也是变频器里容易出问题的地方啊
18-04-02 16:28
直流电路预充电接触器的控制线圈是交流电,既是交流电,上游电源【三相】就对其有影响,变频器进线电源缺相或严重偏相时,接触器线圈将烧坏,变频器欠压将是必然。此相内容最容易忽视,因为此类故障比较隐蔽,不易发现,也不易想到,尤其是轻载时,的养成用钳形表测进线电流的习惯,要三相都测。
18-04-02 19:10
这台变频器,明明5条历史记录都报的是欠压。用户偏说是报过流,打过电话问我过流怎么与充电接触器有关呢?我回复用户:历史记录显示的欠压才是对的。用户说欠压记录可能是他们自己断电时留下的痕迹。我问他们:当时报的是什么代码?回答是OC-P。
原来如此,这个OC-P根本不是过代码,它只是系统干忧的代码。普传变频器至从多了这个OC-P代码,令人头痛。因为它的范围太宽。是不准确的。
18-04-03 08:32