登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西威AVY3110,不接编码器和电机,如何设置通过面板运行,以方便测试输出电压!

点击:2366 回复:13

接线不明白,只能翻手册了。
curr fbk loss,手册给出的注解是什么?字面是电流反馈缺失。
Hw opt 1 failure,手册注解是什么?确定是解码器故障么?
最后修改:2018/3/24 16:07:31
18-03-24 16:04
西威手册一直没大搞懂。
1、编码器可以屏蔽么?应该可以,但没有找到相应参数。
2、如果有2个或以上报警,应该先屏蔽一个报警,集中注意力修这个报警。
3、试机,必须屏蔽报警。
18-03-24 16:16
1、参数设置:
选configration/按Enter键进入/选Main commands项/按Enter键进入/选Digital项/按Enter键存储
选configration/按Enter键进入/选control mode项/按Enter键进入/选local项/按Enter键存储
2、端子:
16、18短接
19、12短接
19、13短接
19、14短接
19、15短接
78、79接1K电阻
上电后,自检,报警:Hw opt 1 failure (为检测到未接入编码器)。因有报警,按面板上启动键无法启动。因不知道哪项屏蔽编码器,打算进行初始化参数,即Load default项操作,如下
3、参数设置:(因我这不是电梯用,只接编码器和电机,对很多功能参数不做过多考虑,以下操作会丢失数据,不要进行Save parameters操作
选SPEC FUNCTION项(特殊功能)/按Enter进入/选择Load default项(装载出厂参数)/按Enter执行。一种状态,此时报警消失,明显感觉运行了,测量输出有几伏或十几伏电压输出,按面板上停止无效,因19和13、14短接,断开13、14停止,。二种状态,报警Enable seq err,此时以下操作:选configration/按Enter键进入/选Main commands项/按Enter键进入/选Digital项/按Enter键存储/按Escape键返回,报警消失,按面板上启动键启动。
  因没弄明白如何设置输出频率,无法调节输出电压。仅供参考!
18-03-29 16:29

引用 梦芹 在 2018/3/29 16:29:11 发言【内容省略】

楼主的操作,意思是:
1、可以初始化(load default);
2、初始化后即可以屏蔽编码器报警;
3、只要不要save,即可以不丢失原参数。
值得收藏。学习了。
谢谢楼主。
只要能够启动运行,说明伺服器已经正常,没必要高频率试机了。
18-03-29 18:15

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯