主题:FX5U,最大的I/O是256吗?里面说cc-link远程512怎么理解?
点击:4078 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
wfeng729
论坛里面大神谁用过5U的plc,想问下最大的I/O是256吗?里面说cc-link远程512怎么理解?
最后修改:
2018/3/17 12:41:14
18-03-17 11:57
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;那需要另与CC-LINK模块才可以达到的;用普通的护展上限是256;
18-03-17 13:30
2楼
编辑
引用
管理
wfeng729
远程CC_LINK的I/O是吧
18-03-17 13:40
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
直接连在PLC扩展口的叫本地I/O,这个连主机一起的点数上限是256;
CC_LINK的I/O模块是远程I/O;
本地+远程的上限是512;
18-03-17 13:45
4楼
编辑
引用
管理
wfeng729
明白了谢谢大神
18-03-17 13:52
5楼
编辑
引用
管理
y258464168
本地最大256,加上远程最大512
18-03-17 14:28
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你放心好了——你达不到512的物理输出的!
因为CC-LINK主站模块最少占用8个物理输出(入)点,也就是本地最多248物理输入出!
还有:5U的那个软件不好用,占用内存超大运行很慢,建议你用Q(当然4轴定位还是5U划算,5U自带4轴定位,8路高速计数器)
最后修改:
2018/3/17 14:57:41
18-03-17 14:52
7楼
编辑
引用
管理
wfeng729
那还是用q吧
18-03-17 15:46