登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:可控硅阴阳极漏电电阻到底达到多少欧姆才不能使用?
点击:8270 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
我三天两头能修到软启动柜,通过维修发现,只要软启动柜用的是平板可控硅,测量发现大部分都是阴阳极电阻不到100K,而用模块的就没有这个现象,而柜子厂家在柜门上注意事项也写着,运行前测量输入输出电阻大于100K就可以运行,而实际是三十、二十千欧的也正常运行,啥问题没有。
18-02-14 19:10
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
平板可控硅,我没用过。所以真的觉得可控硅输入输出间有电阻?很新鲜。我开始用可控硅就是模块式的了。平板的价格便宜?不知道这个产品的行业标准是怎么规定的?
18-02-18 10:13
12楼
编辑
引用
管理
413255791
我遇到过楼主说的情况,把平板可控硅单独拆下来的情况下,用指针万用表的10K挡测量可控硅的AK两极,有40多K。但是我在AK两极加上10V的直流电压时,再用指针万用表测量,就变得几乎无穷大了。
20-07-25 08:42
13楼
编辑
引用
管理
工控维修D3G3
这个可控硅压着才能测!画图有什么用!再说了这种可控硅穿了很容易看出来,就是抖动不好判断!
21-07-07 00:12