登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:这个光纤交换机怎么接?
点击:1872 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
黑丝控
如题,我现场PLC控制柜,CPU网线连接MOXA光纤交换机,然后交换机通过光纤去中控室。
仙子光纤交换机已经挂好了, 中控(别的厂家做的)搞了个光纤盒过来。不知道怎么把MOXA的光纤交换机连接中控的光纤盒?
这一段的光纤需要熔接吗? 需要接头匹配吗? 接头一头接光纤交换机,另一头接光纤盒。
说实话光纤这个活没具体干过,不知道怎么弄? 听说要请有熔接机的人来弄,还要不少钱呢,关键是光纤熔接好以后能接的上两边的4个接头能接上才行。
最后修改:
2018/2/8 16:10:58
18-02-08 16:10
1楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
需要请人熔接,现在没多贵了,除非点数很少或在偏僻的地方。
18-02-08 16:50
2楼
编辑
引用
管理
yecao2003
光纤交换最重要的工序就是熔接吧。
18-02-08 16:57
3楼
编辑
引用
管理
lliu1978
高档啊!我们只用了一些塑料光纤!玻璃的没用过,楼主做好后记得分享啊
18-02-08 17:03
4楼
编辑
引用
管理
启动绕组
强大的某宝可以买光纤跳线,fc-st接口的跳线就可以了。不过现在都不发货了。
18-02-08 17:05
5楼
编辑
引用
管理
limassol
不需要熔纤了,接上尾纤跳线就行了
18-02-08 17:33
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
距离不远的话就直接买成品尾纤就可以了
要是远了就只能找熔纤机熔纤了!
那机器贵啊!
上次我们准备买一台,后来评估了投资收益不成比例。放弃了!
18-02-08 19:41
7楼
编辑
引用
管理
北乔南麦
2路通过各分别有一收一发,4个光纤接口。
18-02-09 08:59
8楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
楼主这个不需要熔纤,接头配好,直接接就可以了。
18-02-09 14:32
9楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
ST-SC 单模跳线 即可 你这不是已经熔接号了 这边的TX对应对端的RX 看信号灯 熔接现在也便宜
18-02-09 16:02
上一页
下一页
工控新闻
年产5000台套!北京正建设首个具身智能机器人中试基地
工业智能体究竟价值几何?
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
上海电气和西门子能源共商合作共赢新机遇
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
更多新闻资讯