10楼
编辑
引用
管理
26049770
压力也要加保护,避免过电流
18-02-07 22:31
11楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如以上所说,要预防、非电机绕组因素的话,主要还是针对电参数(或包括温度检测),可以反映出负载原因等。
最后修改:
2018/2/8 1:10:42
18-02-08 01:08
12楼
编辑
引用
管理
zcd207
一个完整完善的电气系统,必须有相应的保护环节,机械物理的保护,电气系统的保护,有了这些才能保护设备的正常和相关人员的安全
18-02-13 10:06
13楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
定期检查电流,温度,声音。
18-02-13 12:49
14楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
这个电机没保护的吗
18-02-13 16:29
15楼
编辑
引用
管理
zhangchpin
有专门的马达保护器。楼主参考下
18-02-26 10:16
16楼
编辑
引用
管理
mandriva
引用
zhangchpin
在 2018/2/26 10:16:47 发言
【内容省略】
非常感谢,正在查找此保护器资料
最后修改:
2018/2/26 10:41:35
18-02-26 10:41