登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:泡水风险下如何保证用电安全
点击:1684 回复:34
10楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
估计得按个排水泵,领外可以安排人经常巡检一个。
18-02-02 19:41
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
安装摄像头吧。传到你们经常呆的值班室。这是最有效的办法,能够直观观察到异常情况
18-02-02 20:31
12楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个应该有自动排水失效自动断电的措施,否则排除问题就是恐怖的工作量以及极大的停工损失
18-02-02 20:32
13楼
编辑
引用
管理
hpqian
这也太历害了吧!
18-02-02 20:50
14楼
编辑
引用
管理
goldage
电机和控制柜,传感器等没进水就不怕,电机进水了基本就上电就跳闸
18-02-02 21:45
15楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
电机、配电系统没有泡水是万幸。我们这有个厂整个系统被泡,配电柜都被淹半米水。也有安装浮球的自动排水系统,可惜浮球上被爬了一只青蛙。
我这里现在也是浮球的自动排水系统,鉴于别的厂出现的情况,半个月或一个月没事去泵房转下,拎起浮球检查排水系统工作情况。
如果不想用浮球,用电极液位控制也可以,都可以有效避免被淹。
18-02-02 21:57
16楼
编辑
引用
管理
1522615606
引用
第三颗牙
在 2018/2/2 21:57:33 发言
【内容省略】
这个地方青蛙都能进来吗?
18-02-02 22:44
17楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
半地下的,又是水泵房,保证排水完好是必须的,应该作为巡检的一个点,或者在集水坑独立于排水泵设个浮球开关啥的,到了一定水位有个电铃响也好。
越是多年不出问题的,一旦出问题处理起来更麻烦。
18-02-03 03:23
18楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
增加保养,多去巡视。
18-02-03 06:31
19楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
jinqiaoma
在 2018/2/3 3:23:47 发言
【内容省略】
表示赞同,安装两套水位检测,一套自动排水,一套勇于报警指示。
18-02-03 08:29