主题:20-30HZ加速减速时电机抖动报过流怎么那么难修

点击:3430 回复:38

调个合适的载波频率
18-01-28 19:54
请问一下你的负载状况如何,刹车配置如何,假如你是带动转动惯量比较大的负载,很多因素都要考虑
18-01-28 21:45
在公司试机22KW变频带22KW电机,电机没带负载,
18-01-28 23:37

引用 gku0223KKXxJ 在 2018/1/28 19:33:49 发言【内容省略】

管压降就三个元件,一个电阻,一个电容,一个二极管
18-01-28 23:39
以前碰到过楼主的情况,原件全部代换完了,记得好像是西门子M440(132KW)的,过流报警。最后还是光耦316J问题,光耦316J用万用表测试各脚电阻值一切都正常!无启动状态测试电压也正常!,启动还是过流报警,更换后一切OK。另外光耦361J购买时一定要全新原装的,价格9元左右,先前购买5元的翻新件,测试各脚电阻值不一样,上机还是过流报警!。光耦361J怕高温!用风枪吹的时候一定要时间短和快,新件上板子最好用电铬铁焊接,楼主图片6个光耦361J都变颜色了,最好全部更换!我说的这些希望对楼主有用,
18-01-29 13:10

引用 1326893350 在 2018/1/29 13:10:44 发言【内容省略】

光耦代换过了,变色是因为拆施耐德机子上的,施耐德三防漆都好厚的。你的机子是20-30电机抖容易报过流?之前420更诡异,一口气上50HZ正常,一点点升频率在20-35抖时容易报故障。
18-01-29 17:28
管压降检测电路的那只电容又叫保护电容,此电容的大小与报过流有一定关系,是不是此电容特性变差或质量不稳定,在原处并联一只小电容适当加大容量试试,炸机可不要赖我啊。
18-01-29 18:35

引用 gku0223KKXxJ 在 2018/1/29 18:35:10 发言【内容省略】

6个电容都代换过了,容值翻了一倍一样报过流
18-01-29 18:58
电机抖是IGBT输出不好,波形不完整,要么是有个类似欧瑞变频器F641样的参数,叫什么低频震荡抑制,那个也是线跳的厉害。。
18-01-29 19:07
建议先初始化一下。以前维修过三菱的,当时怀疑是主板故障,用备用的主板运行,电机跳高,参数初始化后,好了。再就是,检查刹车制动电路,看看有没有不良的情况。
18-01-29 20:21