主题:【话题】控制柜万幸没起火,大家分析一下咋造成的(20180126)
点击:2245 回复:38
10楼
编辑
引用
管理
zzm7959
接触虚
18-01-26 08:11
11楼
编辑
引用
管理
liuxianlu_yn
应该接触不良,电流大了。
18-01-26 08:27
12楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
多股线和单股线压接在同一个端子上,很容易引起接触不良发热的。
18-01-26 08:37
13楼
编辑
引用
管理
电工班长
接触不良导致过热,然后恶性循环最后接触器触点烧蚀粘连。这个不是一时就这样的,平日维护巡检不到位,否则会提前发现端倪的。
18-01-26 08:45
14楼
编辑
引用
管理
646270767
接触器上端进线接触不良导致发热,时间久了将接触器触头烧蚀而损坏。
18-01-26 09:38
15楼
编辑
引用
管理
877476825
这星三角启动设计的有点奇怪,角型接触器居然小一号
18-01-26 11:12
16楼
编辑
引用
管理
刘刚VtDoERSp
有几个人都提到了一下,就是多股线和单股线的问题,单股线和端子接触不良或者单股线借路多股线导通但接触不好导致
18-01-26 11:35
17楼
编辑
引用
管理
473495301
,单股线与多股线和主触点没接好,这就跟人样水平有高低,最怕马虎了事的人
18-01-26 12:11
18楼
编辑
引用
管理
yjk2289
接触不良,电流大引起。
18-01-26 13:07
19楼
编辑
引用
管理
lliu1978
这个柜子看做工明显是小作坊出品啊!唯一可取的就是配了图纸!所以说出问题很正常