主题:风机风量不够,如何解决!
点击:6690 回复:48
40楼
编辑
引用
管理
goldage
根据楼主的补充描述,很明显是存在部分的风门设置不合理造成的
18-01-26 21:56
41楼
编辑
引用
管理
xlian
调到60Hz也可以,只要风机不过载就可以
18-01-27 08:16
42楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
18-01-27 10:55
43楼
编辑
引用
管理
gf2003129
没以前好,肯定是有东西改变了,堵了?
18-01-28 20:16
44楼
编辑
引用
管理
北乔南麦
加大风机容量吧。
18-01-30 15:00
45楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
管路有没整改过?是否通畅?风门有没调节过?
如37楼所说如果没达到额定电流可以一试,记住监视下电流变化和电机反应(发热,异响等)即可。
看电流最好以变频器显示为准,不建议在上端用万用表掐。
18-01-30 16:40
46楼
编辑
引用
管理
alu420
把风机叶片清理应该干净就好了
18-01-31 16:48
47楼
编辑
引用
管理
1027724717
1027724717@qq.com
18-02-05 22:56
48楼
编辑
引用
管理
白华
好贴 顶顶顶