登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器出线底下可否接个正反转电路
点击:4297 回复:42
30楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是在不启动变频器的状态下,整个正反转接触器转换,没问题的。但是当电机运行时,变频器在工作状态,整这玩意绝对是危险的。实不可取。
几乎所有的正反转开关都是通过弱电切换实现的。
18-01-26 14:27
31楼
编辑
引用
管理
646270767
个人认为应该可以在变频器出线底下接正反转电路,但前提是在进行正反转切换前必须保证变频器在无输出状态下,否则将会导致变频器的损坏。供参考
18-01-26 16:20
32楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
通过接触器一个变频器拖两个马达我玩过,直接正反转估计变频器估计要炸了。。。话说直接端子控制不是更好,还多一个接触器的钱。。。
18-01-26 16:29
33楼
编辑
引用
管理
415150043
弄个伺服噻
18-01-26 16:30
34楼
编辑
引用
管理
光
如果是立即反转 是肯定不行的
18-01-26 16:51
35楼
编辑
引用
管理
安且吉兮
放着变频器的正反转端子不用,干嘛在输出部分用按钮控制正反转?
18-01-26 17:05
36楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个建议加装大功率刹车电阻,将加减速时间尽量缩短直接,我都是如此处理
18-01-26 21:22
37楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
xuhuifox
在 2018/1/25 22:49:17 发言
【内容省略】
电源容量是个大问题,
18-01-28 15:05
38楼
编辑
引用
管理
century
不说电气,如果机械没停完就直接反转,那冲击有多大?
18-01-31 11:33
39楼
编辑
引用
管理
448978766
所有的变频器说明书内部都有一个注意事项,就是输出不允许加转接触器和断路器的,除非你是想直接报废变频器,或者想听爆炸声,不然这个实验没有必要做
18-03-13 16:37
上一页
下一页
工控新闻
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
海能达、步科携手金蝶 深圳制造企业数字化转型破局前行
和利时与华锦能源达成榆树绿色甲醇项目前期合作协议
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
更多新闻资讯