主题:请教fx3u-485ADP-MB通讯
点击:21625 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
水电维修
第一张变送器说明书,第二张程序,第三张实物接线.。灯不亮,没反应,请各位前辈指导!
18-01-24 18:59
1楼
编辑
引用
管理
465010287
应该接线方式不对,没采用并接吗
18-01-24 19:01
2楼
编辑
引用
管理
水电维修
并接?是这样吗
18-01-24 19:05
3楼
编辑
引用
管理
水电维修
请问ADPRW H1 H3 H0 H1 D0这些地址对吗
18-01-24 19:07
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
水电维修
在 2018/1/24 19:07:19 发言
【内容省略】
这个没错!
接线开始有误
SDA和RDA短接后即为RS485+
SDB和RDB短接后即为RS485-
18-01-24 20:38
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
扩展一个485BD后再扩展一个485ADP-MB的话,这个时候只有第二通道可以做Modbus通信
18-01-24 20:39
6楼
编辑
引用
管理
1248295400
电源接对的话也要亮个灯呀
18-01-24 21:05
7楼
编辑
引用
管理
水电维修
接通M0信号灯开始闪,好像通讯成功,可D0里没有数据
18-01-24 22:25
8楼
编辑
引用
管理
jiuweiyu12
你用个串口调试助手看看有没有数据,看你的PLC灯指示的样子通讯正常。
18-01-24 23:00
9楼
编辑
引用
管理
1248295400
通讯正常了,你往程序上做工作了
18-01-25 11:47