主题:一台机器,感温头直接进模拟量,应该用什么型号?
点击:9147 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
goldage
这个还是要先看看你原来的配置的传感器型号,温度控制常规的设计用PT100的多,看你的图的标记又没看到接口模块
18-01-17 21:31
21楼
编辑
引用
管理
834525409
这个老板买回来就这样子了
18-01-19 10:18
22楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
信捷是自带485的,也就是证明传感器不会输出485,那个要么是模拟量直入要么就是热电阻了
18-01-19 11:19
23楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
要先确定是电流信号还是电压信号,否则只能一个个试
18-01-19 12:04
24楼
编辑
引用
管理
kdrjl
直接接模拟量的感温头?想什么呢?甭想。一定要变成标准模拟量信号再输入模拟量端子。
18-01-19 19:39