主题:如何计算这套设备的配线
点击:1607 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
裸奔的蜗牛oV
已知5台设备,额定功率分别是两台145KW.一台37KW,两台40KW。 电源电压为三相220V。电源到设备距离为80米。导线为铜。如何计算总电源线分别到设备所需要的用线线径?
最后修改:
2018/1/16 15:51:50
18-01-16 12:04
1楼
编辑
引用
管理
465010287
至少用一百五十平方以上。
18-01-16 12:24
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
把所有设备的电流都加起来,在查下导线能通过的电流。
18-01-16 12:44
3楼
编辑
引用
管理
877476825
估算电流,适当留有余量
18-01-16 12:46
4楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
先确定同时系数,再说选线径。
18-01-16 12:50
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
他是三相220的
最后修改:
2018/1/16 12:53:39
18-01-16 12:51
6楼
编辑
引用
管理
646270767
引用
裸奔的蜗牛oV
在 2018/1/16 12:04:25 发言
【内容省略】
电源电压是不是应该为三相380V?
18-01-16 13:00
7楼
编辑
引用
管理
wang4370
电源是220的,电机呢。
18-01-16 13:04
8楼
编辑
引用
管理
小笑笑
1、设总功率因素为0.8,由于设备台数少,同时系数取1。
2、I=P/1.732*220*0.8=1335A
3、查120平方铜芯绝缘线架空截流量为410A
4、由于电力电缆截流量均小于单芯电缆,建议选用单芯电线,每相120平方四根并联。
5、如条件许可,建议采用铜母排,100*6.3mm
18-01-16 13:29
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
考虑同时使用,到至少150两条并联
18-01-16 13:29