kdrjl
热偶检测,一个是补偿导线做冷热端温度补偿,一个是冷端环境温度做热端检测温度补偿。如果是计算机,用冷端环境温度用软件补偿最方便。当然,现在的补偿导线似乎也是白菜价了,完全可以用补偿导线。均可。没必要把二次温度仪表放于现场。
18-01-16 13:51
21楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
这个温度段使用热电阻吧,虽说K偶也可以,但精度不如热电阻。在控制室有四十几块表,到现场的热电阻超过你需要布线的距离了,使用没问题。在现场测、还是在控制室测差别不大。