10楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
既然以前正常,可能是接触不良
18-01-15 16:30
11楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
变频器不开正常
18-01-15 18:44
12楼
编辑
引用
管理
hpqian
变频器不开正常,那不是干扰吗?换好一点屏蔽线,降底一下变频器的载波频率试试!
18-01-16 06:38
13楼
编辑
引用
管理
121111115
信号线单独走线,不要和功率线缆走一起,信号线屏蔽层接地,
18-01-16 10:00
14楼
编辑
引用
管理
大连德嘉
换一根屏蔽线,可能这中间的干扰因素很多
18-01-18 10:30