登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于变频器一拖二
点击:2897 回复:30
10楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
lliu1978
在 2018/1/13 16:37:38 发言
【内容省略】
加装热继电器
18-01-13 17:00
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
前提条件是并联驱动,用V/F控制模式,并联总功率(电流)小于变频器额定电流。就可以并联运行。
关于保护,每个电机都要有保护器,一旦该电机不正常,安全关机信号激励变频器停止运行。故障逻辑控制连锁。
18-01-13 17:01
12楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
用V/F控制模式,并联总功率(电流)小于变频器额定电流就行了,与电机的功率、极数、型号是否一致没有关系。
最后修改:
2018/1/13 17:08:41
18-01-13 17:08
13楼
编辑
引用
管理
lliu1978
实际使用效果如何?
18-01-13 17:09
14楼
编辑
引用
管理
fireray
级数不一样是个问题,最高频率只能按照级数大的运行。不建议这样一拖二做。
18-01-13 17:44
15楼
编辑
引用
管理
李东泽
一拖二,速度只能靠齿轮比实现
18-01-13 18:30
16楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
一拖二,频率只能一样的调才行,一个想加速,一个想减速,你就不能实现了,关于保护很简单,每个电机加一个电动机启动保护器,电流调合适就行……
18-01-13 19:50
17楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
可以的 电机额定功率1.2倍就可以!
18-01-13 20:10
18楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
楼主现在投入使用没?效果如何,怎么设置的。
18-01-13 20:19
19楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
没问题,我使用过
18-01-13 20:34
上一页
下一页
工控新闻
中国天津工博会落下帷幕 达成超30亿元意向订单
汇川技术与湛江德利达成战略合作,打造汽车行业能源管理新样板
北京人形具身智能数据基地有望采集完成“百万小时数据”
融合创新,智汇湾区——粤港澳大湾区高质量发展出海大会在深圳隆重举行,英特尔与吉方工控携手共启中国企业全球化新航程
三菱电机新质产品再获表彰,引领智能制造新纪元
“制造业数智化转型”专题研讨会在京举行
ABB 发布Ethernet-APL CoriolisMaster科氏力质量流量计,全系列流量计具备Ethernet-APL技术
锚定工业AI“操作系统”,西门子在京发布新技术并拓展伙伴合作
更多新闻资讯