登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:头一次遇到柜内控制线路故障
点击:1962 回复:42
10楼
编辑
引用
管理
goldage
这个在纯接触器组成的电控柜里面是比较常见的,特别是有大功率接触器的电柜
18-01-11 21:34
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
当所有人否认你观点的时刻,心里真不是滋味。脸红红的。
当自己的观点成立时,心里说不说的喜悦。手杠杠的。
18-01-11 21:50
12楼
编辑
引用
管理
yejingmao
遇到问题冷静分析与动手很重要
18-01-11 22:59
13楼
编辑
引用
管理
329345277
柜内接线出问题这很正常啊
18-01-11 23:40
14楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
柜门线相对来说,比较容易折断,或一些保护不到位的做法容易被磨损绝缘。
18-01-12 07:58
15楼
编辑
引用
管理
gzlsj
门开来开去有可能把线折断了
18-01-12 08:12
16楼
编辑
引用
管理
电工班长
柜内出故障的概率其实很高的,那些和你意见不同的人水平实在太差。类似这样的事多几次就会树立起你的权威,他们就不会轻易怀疑你的论断了。
“停机后,检查原来柜内两颗线,查找真音”,这一句,真心看不懂。
最后修改:
2018/1/12 8:25:34
18-01-12 08:23
17楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
领导的意思是停机后将原来的两颗线拽出来,看看到底什么原因。。是质量原因还是施工原因。
18-01-12 09:04
18楼
编辑
引用
管理
gk_0
事实是证明真理的最可靠依据!
有时候就是很简单的问题,非要往坏处想
18-01-12 09:29
19楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个LZ经验丰富啊。类似的情况我这里也有遇到过,现场报修吸尘器故障,同事去检修,回来说控制板有问题(吸尘器内部带控制板),问有检测电源线或者控制板输入电源没,告知没有,在一起去检测才发现电源线内部断了,而且有时还能用。
最后修改:
2018/1/12 9:59:55
18-01-12 09:59
上一页
下一页
工控新闻
中国天津工博会落下帷幕 达成超30亿元意向订单
汇川技术与湛江德利达成战略合作,打造汽车行业能源管理新样板
北京人形具身智能数据基地有望采集完成“百万小时数据”
融合创新,智汇湾区——粤港澳大湾区高质量发展出海大会在深圳隆重举行,英特尔与吉方工控携手共启中国企业全球化新航程
三菱电机新质产品再获表彰,引领智能制造新纪元
“制造业数智化转型”专题研讨会在京举行
ABB 发布Ethernet-APL CoriolisMaster科氏力质量流量计,全系列流量计具备Ethernet-APL技术
锚定工业AI“操作系统”,西门子在京发布新技术并拓展伙伴合作
更多新闻资讯