主题:设备加待机功能(待机多长时间自动断电断气)这个咋整
点击:3097 回复:34
20楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
还要有另外一个停机按钮,不需要延时停机时使用
18-01-12 10:00
21楼
编辑
引用
管理
gk_0
这个方案好,经济简单适用
18-01-12 11:24
22楼
编辑
引用
管理
460141220
引用
lizhengchao
在 2018/1/12 10:00:12 发言
【内容省略】
原设备上有停止按钮,我的想法通过停止按钮信号来出发延时断电时间继电器来控制,断电和断气
18-01-12 16:27
23楼
编辑
引用
管理
460141220
客户要求待机多长时间就启用待机功能,切掉气和电节约成本。解除待机功能就按主电源按钮就行。
18-01-12 16:30
24楼
编辑
引用
管理
xlian
LDI Yxxx,ANI Yxxxx,OUT Txxxx Kxxxx
18-01-13 13:40
25楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
根据实际情况来,首先保证安全,我这里做的是原点信号保持10分钟待机(一只在整机原点肯定没干活啦
)
18-01-13 21:45
26楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
“通过停止按钮信号来出发延时断电时间继电器来控制,断电和断气”
如果需要紧急停机或者快速停机时怎么办?
18-01-14 08:09
27楼
编辑
引用
管理
lliu1978
我们的设备加过这个功能,我们的是PLC控制所以改起来很简单!自停自启 要注意安全问题! 如果只是自停就简单了
18-01-14 10:06
28楼
编辑
引用
管理
FORELF
提供几点机床上的应用思路:
1.这个功能是个选项,可以开启或关闭;
2.这个功能在预备关电关气前要有信息提示,并且可以取消;
3.这个功能动作的前提条件:自动模式、程序已结束、产品计数已达到、选项已开启等。
18-01-14 10:19
29楼
编辑
引用
管理
329345277
设备上有PLC吗。
还有要看你这个待机条件了
18-01-14 17:29