登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:艾默生EV2000 22kw变频器报poff
点击:5015 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
陈俊俊
多谢各位,有一个接触器检测电路,只要屏蔽就可以了,
18-01-17 13:38
11楼
编辑
引用
管理
陈俊俊
检测电路改天画一下
18-01-17 13:39
12楼
编辑
引用
管理
ym02c3
把开关管旁边白线框的两个光耦短接就可以了
18-01-19 13:01
13楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
还是没找到故障原因,建议再查一查,还是找到原因比较好。可以顺光耦链路查。电压检测电路?CPU复位电路?
18-01-19 19:39
14楼
编辑
引用
管理
2268283135
是接触器的辅助触点不好,还是光耦那块呢。没有检测回路,以为直流电压低
18-01-25 22:56
15楼
编辑
引用
管理
2268283135
好像有个N,P取了直流然后经过俩个运放作为检测
18-01-25 23:16