主题:开关接触器选用多大的合适?

点击:2366 回复:14

引用 877476825 在 2018/1/12 17:51:41 发言【内容省略】

六根5千瓦的电热管分两组,每组15千瓦星型接法,总功率30千瓦,两个三相开关每一相负担20多安,
18-01-12 18:36
只有20A左右的电流,可以用三相固态继电器来搞定!