登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:今天差点烧了一台电机
点击:2827 回复:61
10楼
编辑
引用
管理
jint
楼主三问电工,他应该也知道不对劲了吧……
18-01-09 17:55
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
楼主领导派十足,分析问题思路清晰,解决方法得当!
18-01-09 18:07
12楼
编辑
引用
管理
chi1225
必须罚,不然不长记性。。
18-01-09 18:12
13楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
缺相运行加大热继电器,这个俺只能无语
18-01-09 18:19
14楼
编辑
引用
管理
honghaii
没责任心
18-01-09 19:02
15楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
基础知识没掌握,单位招的人有问题……
18-01-09 19:14
16楼
编辑
引用
管理
lliu1978
只要态度没问题,技术是可以培养的!不过这个水平也是太业余了吧?咋招的人?
18-01-09 19:33
17楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
电流增大才有可能导致热继电器动作,电工有可能不了解保护原理 。
18-01-09 19:42
18楼
编辑
引用
管理
wenquan753
今天遇到一个水泵跳开关了
下面有EOCR保护器但是没有任何问题
检查电机接线都没问题,现在先送电运行。
观察电流(7.5KW电机)14A还算正常。只能先用着继续关注了!
18-01-09 19:45
19楼
编辑
引用
管理
jiouai84
楼主是个好人,批评教育了还是要跟人家把维修检查的事项告诉他,不然下次又犯错,还是又坑你
18-01-09 20:01
上一页
下一页
工控新闻
中国天津工博会落下帷幕 达成超30亿元意向订单
汇川技术与湛江德利达成战略合作,打造汽车行业能源管理新样板
北京人形具身智能数据基地有望采集完成“百万小时数据”
融合创新,智汇湾区——粤港澳大湾区高质量发展出海大会在深圳隆重举行,英特尔与吉方工控携手共启中国企业全球化新航程
三菱电机新质产品再获表彰,引领智能制造新纪元
“制造业数智化转型”专题研讨会在京举行
ABB 发布Ethernet-APL CoriolisMaster科氏力质量流量计,全系列流量计具备Ethernet-APL技术
锚定工业AI“操作系统”,西门子在京发布新技术并拓展伙伴合作
更多新闻资讯