主题:机械犯卡造成接触器放炮。

点击:2647 回复:40

有时候大家纸上谈兵都说的好着呢。可实际到了现场,情况千变万化。有些人可能是国企,要啥有啥。定期更换。我们小桌坊没有那么大的周转资金。所以我比较赞同10楼的看法!
18-01-05 22:54
楼主啊,一个热继能有几钱,一个接触器有几钱?一个轴承有几钱?不是说你们公司怎么怎么样基本的保护就可以不要,我觉得这都是最基本的部件,最基础的设计。
18-01-06 07:53
楼主到现场对盘车这个检查很重要,有时我自己也经常忘记,尤其是冬季室外的电机。
18-01-06 07:56
楼主公司电机轴承坏了,导致扫堂损坏。是长时间不用原因,这也是经验吗,谢谢楼主分享。
18-01-06 08:48
没装热继电器啊 ?
估计空开也选大了
18-01-06 09:29
接触器冒烟纯属选型不当,个人愚见
18-01-06 11:46

引用 woshigoutou 在 2018/1/5 22:54:37 发言【内容省略】

是的,有时候没有这么规范,特别小作坊。不过这个电箱的设计确实有问题
18-01-06 12:54
换个好轴承吧。
18-01-06 13:24
应该是先跳闸呀,断路器是杂牌货
18-01-06 16:05
这个不太正常啊,保护没有动作?堵转引起接触器放炮还是真心没见过。
最后修改:2018/1/6 19:34:42
18-01-06 19:32